Guten Tag liebe Kollegen,
ich bin grade bei der Erstellung des iSFP für einen Kunden und möchte im Maßnahmenpaket 3 Gashybridanlage mit solarthermischer Unterstützung und als Vergleich im Maßnahmenpaket 4 eine Gashybridanlage mit einer Luft/Wasserwärmepumpen aufführen.
Zur Ausführung soll nur eine der beiden Varianten kommen.
Ist es zulässig den ISFP mit den beiden Varianten beim Bafa hochzuladen, da der Kunde sich noch nicht sicher ist welche Anlage er in der Zukunft einbauen möchte oder muss er sich für eine Variante entscheiden?
Vielen Dank
2 Answers
Guten Tag,
vielen Dank für die hilfreiche Antwort.
Liebe Grüße
um zu antworten.
In dem Fall würd ich die L/W-Wp einfach weglassen. Wenn der Kunde sich später dafür entscheidet wird diese Maßnahme auch mit dem 5% Bonus bedacht, da sie primärenergetisch besser ist als die gashybrid.