Springe zum Hauptinhalt Springe zum Hauptmenü Springe zur SiteSearch

Förderung einer Luft-Luft-Wärmepumpe bei Kühlung

In eine Wohnung soll eine Luft-Luft-Wärmepumpe eingebaut werden. Diese soll auch zum Kühlen eingesetzt werden. Dabei muss sie laut Richtlinie überwiegend der Wärmeerzeugung dienen. Muss dies irgendwie nachgewiesen werden? Wenn ja, wie? Oder kann man davon ausgehen, dass solch ein Gerät sowieso überwiegend heizt?

5 Antworten

Ich hatte mal für ein Klimasplitgerät, das ein Wohnzimmer heizen und kühlen sollte, BzA und BnD im KfW-Portal erstellt. Das war völlig unproblematisch, ich musste auch keinerlei Nachweise hochladen. Es wurden lediglich ein paar wenige technische Daten abgefragt. Der Kunde hatte damit die übliche Wärmepumpenförderung (30%) bekommen.

Bei der Baubegleitung reicht es ja nicht, nur die Nachweise zusammenzustellen, die die Richtlinie fordert. Man muss ja auch mit BzA und BnD bestätigen, dass die Anforderungen der Richtlinie im Allgemeinen eingehalten werden. Und damit bestätigt man indirekt, dass z.B. der Wärmeerzeuger überwiegend zum Heizen eingesetzt wird. Ich denke, es sollte schon irgendwo stehen (z.B. in einem Protokoll), dass dem so ist. Aber reicht ein Satz? Kann es überhaupt sein, dass mehr Energie zum Kühlen nötig ist als zum Heizen? Es soll eine Multi-Split-Wärmepumpe für eine ganze Wohnung eingebaut werden (bitte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit).

in den technischen FAQ steht irgendwo, dass dies als erfüllt gilt, wenn die Luft-Luft-WP bzw. das Splitgerät mindestens einen gewissen Anteil an der Heizlast hat (ich meine 30 oder 40 %).

Hierbei geht es aber nicht um die Kühlfunktion, sondern um die Einhaltung des 65 % EE-Anteils (tech. FAQ 8.21).

Antwort auf von dubbers@sdu-ar…

Meines Wissens ist das nicht genau definiert.
3.17 FAQ:
"Dies muss auf geeignete Art und Weise und für Dritte nachvollziehbar nachgewiesen werden können, z. B. durch eine Berechnung.

Insbesondere für Wärmepumpen mit Kühlfunktion weisen wir darauf hin, dass ein entsprechender Nachweis für den Prüfungsfall (z. B. Unterlagen- oder Vor-Ort-Kontrolle) vorzuhalten ist."

Ich stehe demnächst vor dem gleichen Problem. Mein Ansatz wäre:
Vorab: Kühl- und Heizlast für das Gebäude berechnen. Verhältnis davon sollte für De eigentlich immer über 50% sein.
Im Betrieb: Verbräuche aus der Hersteller-App ablesen und für den Fall einer Prüfung vorhalten. Sind zwar nicht exakt, aber für eine Vorortprüfung müsste es ausreichen.

um zu antworten.