Hallo zusammen,
für die Berechnung des hydraulischen Abgleichs mit Hottgenroth Optimus muss jedem Heizkörper ein Vorlauf- und Rücklaufventil zugeordnet werden.
Aktuell muss ich dafür jeden Heizkörper einzeln anklicken und aus den jeweiligen Auswahllisten das passende Ventil sowie die Anschlussgröße auswählen.
Das bedeutet mindestens vier Klicks pro Heizkörper. Bei einem Mehrfamilienhaus mit beispielsweise 80 Heizkörpern ist das eine ziemlich aufwendige Klickerei.
Diese Vorgehensweise ist nicht nur sehr zeitaufwendig, sondern auch ausgesprochen fehleranfällig. Insbesondere bei größeren Gebäuden erhöht sich dadurch der Aufwand für die Berechnung des hydraulischen Abgleichs erheblich.
Gibt es eine Möglichkeit, die Ventile mehreren Heizkörpern gleichzeitig zuzuordnen oder eine einmal getroffene Auswahl auf weitere Heizkörper zu übertragen?
Vielleicht habe ich eine entsprechende Funktion bisher einfach übersehen.
Vielen Dank für eure Tipps!
Ein "Rücklaufventil" muß im Optimus nicht zwingend eingegeben werden.
Bei der Anlage eines weiteren Heizkörpers wird die Wahl der zuvor geklickten Ventileigenschaften übernommen.
Aber wem die ganze Ventildefinition der vorhandenen Ventile schon zu aufwändig erscheint, wie sieht es dann mit der händischen Optimierung aus? Optimus liefert nur einen Lösungsvorschlag aufgrund der eingegebenen Daten, aber dieser Vorschlag muß nicht optimal oder funktionierend sein. Wenn ich z.B einen sehr hohen Durchfluß habe und ein voreinstellbares Ventil gewählt habe (z.B. Oventrop AV9) wird Optimus den Pumpendruck hochsetzen damit der Volumenstrom durch das Ventil passt, und zusätzlich zeigt Optimus an, dass der gewünschte Proportinalwert nicht eingehalten werden kann. Besser wäre es dann, in diesem Fall ein nicht voreinstellbares Ventil (Oventrop A) zu nehmen welches einen höheren Nominal kv100 Wert aufweist.
Umgekehrt sollte man bei kleineren kv Werten ein voreinstellbares Ventil mit kleinerem kv100 Wert ( z.B. Oventrop AF) händisch einsetzen, da dies weniger eingedrosselt werden muß, sich also die innere - entscheidende- Ventilautorität erhöht und damit die Regelgüte des Ventils verbessert.
Gegebenfalls kann dann der Pumpendruck des Gesamtsystems oder Strangs abgesenkt werden, und dann muß man nochmals alle Ergebnisse scharf ansehen und erneut mit diversen Klicks händisch optimieren.
Optimus ist nur ein Rechenwerkzeug und liefert nicht notwendigerweise ein in der Realität funktionierendes Ergebnis, das muß schon der Mensch vor dem Computer machen, und dafür braucht es einige Überlegungen und damit Klicks mehr.
Die hier genannte Marke Oventrop ist zufällig gewählt, auch andere Anbieter haben Ventile im Programm mit größeren und kleineren kv100 Werten im Vergleich zu den "Standard"ventilen, z.B. Resideo, Gampper, etc.