Fensterbauer machen derzeit aufgrund der guten Auftragslage keine Scheibentausch. Die Glaser wiederum errechnen mangels Kenntnis und Fähigkeiten keinen Uw-Wert nach erfolgtem Scheibentausch, oft ist der initiale Wert auch bei älteren Fenstern gar nicht bekannt.
Wie belegt man, dass nach erfolgtem Scheibentausch (z.B. 2-fach WSV 1,0 mit warmer Kante) die geforderten Uw von 1,3 eingehalten werden?
1 Answer
um zu antworten.
Uf-Werte alter PVC-Rahmen enthält u.a. https://docplayer.org/44275111-Waermetechnische-eigenschaften-von-kunst…; Der Uw-Wert des ganzen Fensters ergibt sich für das "Normfenster" aus ( (Ag*Ug) + (Af*Uf) + (Psi-Randverbund*Länge Randverbund) ) / A(gesamt). Die Psi-Werte der früher üblichen Alu-Randverbünde findet man auch dort. Wenn das Berechnungwsproblem öfter auftritt, kann man sich eine kleine Excel-Tabelle bauen.