Springe zum Hauptinhalt Springe zum Hauptmenü Springe zur SiteSearch

BAFA TPN Fenster

Guten Tag Zusammen,

 

über die massiven Rückschritte der Einzelmaßnahmenförderung durch den Wechsel von KFW zu BAFA muss ich mich hier ja nicht weiter auslassen. Und auch die katastrophale Erreichbarkeit der BAFA ist ja ebenfalls bekannt. Daher hoffe ich hier in diesem Forum eine Antwort zu erhalten, die ich normalerweise von der BAFA bekommen müsste.

Wir sind Energieberater und jetzt möchten wir den ersten technischen Projektnachweis (TPN) zum Thema Fenster bei der BAFA bearbeiten.  

Und hier meine Frage:

Verstehe ich das richtig, dass bei dem TPN jetzt jedes einzelne Fenster mit dem exakten Uw Wert angegeben werden? Und was soll Uw - initial und Uw Wert erreicht bedeuten?

Vorher bei der KFW hat man einfach vom Fensterbauer den Uw Wert für das Referenzfenster bestätigen lassen und das war es dann.....

Ich bin auf die Antworten gespannt.

Vielen Dank schonmal vorab!

Schöne Grüße,

Welter

 

 

2 Antworten

Hallo

solange die Fenster die gleiche Größe haben genügt eines anzugeben und die Anzahl gleicher Fenster und den zugehörigen Uw Wert

U initial ist der U wert der alten ausgebauten Fenster.

Warum der gebraucht wird weiß ich nicht....vllt will de Bafa damit die Verbesserung  dokumentieren 

 

Guten Tag zusammen,

die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Habe nur den Uw-Wert des Normfensters eingetragen, das hat die BAFA bei zwei Projekten so akzeptiert. 

Außerdem liegen mir nicht bei jedem Projekt die Uw-Werte jedes einzelnen Fensters vor und zum anderen ist m.E. der Aufwand bei größeren Projekten unverhältnismäßig jedes Fenster einzeln einzutragen.

MfG
Energieplan Sieger GmbH