Springe zum Hauptinhalt Springe zum Hauptmenü Springe zur SiteSearch

Alter Gas Spezialheizkessel Frage an Heizungsexperten

Hallo

Ich bin Bauingenieur und deshalb ist im Bereich der Heizungstechnik bei mir noch viel zu erlernen. Habe ein Gebäude bilanziert mit einer alten Viessmann anlage: Gas Spezialheizkessen 24 kW

Ich komme auf einen Primärenergiebedarf von 437 kWh/m² // Endenergie bei 64000 kWh . Ich habe ein altes Datenblatt gefunden und die Daten zur Erfassung gründlich eingegeben. Mir erscheint der Wert aber irgendwie zu hoch, habe noch kein wirkliches Gefühl der Zahlen in dem Bereich. Die Anlagenverluste machen 50% der Primärenergie aus: Habe ich vielleicht hier einen Fehler gemacht?

Ausgehend vom Heizwärmebedarf : ca. 200 kWh/m² liege ich ja in einem plausiblen Bereich laut Internetrecherche für ein Gebäude von 1975

Kann mir ein Experte in diesem Bereich vielleicht Rückmeldung bezüglich plausibilität meiner Berechnungen geben? Wo könnte ich eventuell Fehler gemacht haben?

wäre sehr dankbar

Beste Grüße

2 Antworten

437 kWh/m2 braucht eine mittelalterliche Burg ohne Fensterglas. Da stimmt was nicht. 50% Verluste erscheinen mir extrem hoch. Selbst alte Kessel sollten so um die 70% Wirkungsgrad liegen.

Hallo, 

Was ist den der tatsächliche Verbrauch, und wie alt ist der Heizkessel. 

Gruß 

W.Wagner 

um zu antworten.