Springe zum Hauptinhalt Springe zum Hauptmenü Springe zur SiteSearch

thermische Hülle Hottgenroth

Ich führe seit Tagen ein Gespräch mit dem Hottgenroth Service, komme aber nicht wirklich weiter. Vielleicht verstehe ich da auch etwas nicht. Es geht z.B. um Treppenhäuser oder ungeheizte Spitzböden. 

Ich möchte die thermische Hülle so gestalten, dass das Dach und nicht die obere Geschoßdecke und auch die Aussenwände und nicht die Innenwände, welche an den unbeheizten Flur grenzen, als thermische Hülle angesetzt werden. 

Mein Vorgehen wäre oder war, die Flure und das Dachgeschoß als unbeheizte Räume anzusetzen , aber beides in die beheizte Zone zu integrieren. Dann macht das Programm aber aus meiner Sicht den Fehler, die Innenwände und die obere Geschoßdecke als thermische Hülle anzusetzen. 

Der Hottgenroth Service erklärte mir darauf, dass ich das Treppenhaus und den Sitzboden als beheizt ansetzen soll. Ok, damit hat sich die thermische Hülle wie gewollt verändert, aber meiner Meinung nach stimmt dann die Heizlast nicht und erst Recht nicht der hydraulische Abgleich. Es werden dann Bereiche als aktiv beheizt angesetzt und Heizkörper angenommen, welche nicht vorhanden sind. 

Wenn dies die einzige Möglichkeit ist, das darzustellen, liegt meiner Meinung nach ein Fehler in der Software vor. Auch wäre dann die zusätzliche Angabe von beheizter und nicht beheizter Zone überflüssig, wenn der Bereich der thermischen Hülle nur über die beheizten oder unbeheizten Räume erfolgt. 

Wie geht Ihr mit solchen Anforderungen um, diese sind ja doch recht häufig.

4 Antworten

Ich führe seit Tagen ein Gespräch mit dem Hottgenroth Service, komme aber nicht wirklich weiter.

Kenne ich, du hast mein Mitgefühl.

Wenn ich es richtig verstehe willst du das Modell sowohl für den Energieberater als auch für die Heizlastauslegung nutzen.
Für den Energieberater ist die Aussage von Hottgenroth richtig. Da wird nur in beheizt und unbeheizt unterschieden.
Heizlastauslegung machen wir nicht, daher kann ich dazu nichts sagen.
Es gibt aber im Gebäudemodul -Ansicht Räume- bei den allgemeinen Raumdaten bei der Angabe der Beheizung drei mögliche Angaben: unbeheizt, beheizt, mitbeheizter Raum.
Ich hab vermutet das ist für die 12831. Müsstest du aber selbst mal ausprobieren.

...Mein Vorgehen wäre oder war, die Flure und das Dachgeschoß als unbeheizte Räume anzusetzen , aber beides in die beheizte Zone zu integrieren.

Das funktioniert natürlich so nicht. Ich generiere 1 x den GEG Nachweis wo dann (je nach Objekt) das unbeheizte TH innerhalb der thermischen Hülle ist, alles Regelkonform. Für die Heizlast in der TGA kopiere ich das Projekt und setze das TH und evtl. Dachboden sowie evtl. Abseitenräume als unbeheizte Räume an. Innenliegende unbeheizte Abstellräume setze ich evtl. als mitbeheizt an je nach dem. So hab ich eben zwei Projekte, ist aber so von Vorteil. Heizlast passt dann und der HB kann was damit anfangen.

DANKE!
Nun habe ich alles eingetragen und berechnet. Meines Wissens ist die Heizlast bei Hottgenroth ohne Warmwasserbereitung.

In meinem Fall ist dies aber von großer Bedeutung. Es handelt sich um ein 20 Familienhaus mit 1350 m² Wohnfläche, Baujahr 2004.

Die Heizlast wird mit 37 KW angegeben. Die Verbrauchswerte liegen bei 52.000 KWh/a Heizung und bei 55.000 KWh/a Warmwasser.

Wie soll ich das in die Heizlast einbinden? Vom AG ist eine Hybridheizung Wärmepumpe/Gas-Brennwert angedacht.

Hi, 

Heizlast ist Heizlast und hat mit Warmwasserbereitung nichts zu tun. 

Die Auslegung der passenden Heizungsanlage, Speichergröße usw. obliegt dem TGA-Planer oder der Heizungsfirma, das ist nicht die Aufgabe des Energieberaters. Hier halte ich mich zumindest immer ganz raus, sonst bin ich mit in der Planungsverantwortung.

VG Andrea

um zu antworten.