Hallo zusammen,
Ich möchte in Hottgenroth ein Heizhaus mit 70% Hackschnitzel und 30% Erdgas bilanzieren, welches mehrere Objekte über Nahwärme versorgt. In der Anlagentechnik kann man aber bei Nahwärme nur entweder fossil oder regenerativ auswählen. Darf ich die Primärenergiefaktoren gemäß der Verbrauchsanteile für Gas und Holz über einen gewichteten Mittelwert verrechnen und dem Erzeuger zuordnen? Ein PEF des Betreibers liegt nicht vor.
Danke !
1 Antwort
um zu antworten.
Du kannst natürlich entsprechend GEG §22 (2) den Primärenergiefaktor für das "Fernwärmeversorgungsunternehmen" ermitteln und "veröffentlichen". Das ist allerdings etwas aufwendiger als einfach einen 70/30-Anteil zu berechnen.
Aber was spricht gegen die Anwendung von GEG §27?
Also Nachbildung über eine entsprechende Mehrkesselanlage mit Pellet- und Gaskessel mit entsprechend reduzierten Leistungen. Dann kann man die Standard-PE-Faktoren benutzen.