Hallo an alle,
ich habe ein Mehrfamilienhaus mit 9 Wohnungen in der Bearbeitung welches mit einer Wärmepumpe beheizt werden soll. Eine zentrale Warmwasserversorgung ist nicht vorgesehen. Das warme Wasser soll in jeder Wohnung einzeln über einen Strom-Durchlauferhitzer o.ä. erzeugt werden. Hier soll aber nicht Kaltwasser erhitzt werden, sondern es soll das warme Wasser (das die WP für die Heizung erzeugt) von ca. 38 Grad max. über einen Wärmetauscher angehoben werden auf eine Temperatur die jeder Mieter selber festlegen kann (Bsp. von 38 Grad max. WP-Vorlauf auf 48 Grad Duschtemperatur).
Diese Konstellation (Wärmepumpe und 9 einzelne, getrennte "Heizstäbe") kann ich nicht eingeben oder ich finde es nicht. Es geht nur Wärmepumpe mit einem zentrale Heizstab.
Habt ihr einen Tipp für mich wie ich das hinkriege oder gibt es bei Hottgenroth so einen Anlagenfall nicht?
Vielen Dank
Ron
3 Antworten
Hallo Herr Grüdl,
vielen Dank für Ihre Antwort und Hilfestellung. Eine Frage hätte ich noch...
Muss ich die Wohnungsstation nur einmal anlegen und im Hintergrund werden dann 9 Wohnungsstationen berechnet oder lege ich 9 Stationen einzeln an? Wenn ja... wie und wo? Aktuell lässt er mich nur eine Station anlegen.
Das gleiche gilt für die Wärmepumpe. Geplant sind zwei WP für das Gebäude (Wohnungen und Gewerbe). Anlegen kann ich nur eine.
Vielen Dank
Ron
Hottgenroth empfiehlt bei identischen Wärmeerzeugern nur einen anzulegen. Siehe hier.
Das gilt auch bei Warmwasserbereitung. Wurde hier auch schon diskutiert, z.B hier.
Aufteilung nach prozentualem Anteil könnte man auch bei den Wärmepumpen machen. Wenn das Gewerbe aber mehr als 10% der gesamten Nutzfläche ausmacht, dann muss das Gebäude sowieso in WG und NWG geteilt und zwei Berechnungen gemacht werden. Der Hottgenroth EB kann keine kombinierten Berechnungen.
Hört sich an wie eine geplante Wohnungsstation.
Sie müssen das Brauchwasser über das Anlegen von Wohnungsstationen abbilden.
Siehe :
https://hottgenroth.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/30673985/Frisch…