Springe zum Hauptinhalt Springe zum Hauptmenü Springe zur SiteSearch

Mansarde

Guten Tag,

ist untere, fast senkrechte Bereich einer Mansarde als Außenwand oder als Dachfläche zu bewerten (GEG + BEG)? Im vorliegenden Fall besteht das Bauteil aus Holzständern, ausgemauertem Gefach und Dachziegeln (s. Schnitt).

 

Dateiupload
bauteil-mansarde.jpg

3 Antworten

Moin ,

Wärmebrückenkatalog  oder auch DIN 4108  , da wird Dir geholfen !

 

MFG  RR

 

 

Hallo Herr Rüdiger,

was steht im Wärmebrückenkatalog oder in der DIN 4108 darüber, ob das Bauteil als Außenwand oder als Dachfläche zu bewerten ist?

Moin, 

da steht  eine Tabelle  mit Mindestwerten   für Wärmedurchlasswiderstände  , schwerer und  leichter Bauteile.

Unter Zeile  1  , stehen die  Aussenwände ........... unter 9  die Dachschrägen . Daran orientieren sich die  von mir genannten Beiblätter II zur  DIN 4108  - und wahrscheinlich alle Wärmebrückenkataloge der  gängigen Baustoffhersteller.

Man sollte  also eine Dachschräge (egal ob leichtes oder schweres Bauteil)  nach Tabelle nicht als Aussenwand verkaufen. Oder aber man legt für "sich" die Norm aus. 

Ich könnte mir vorstellen, dass der in o.g. Zg.  dargestellte Kniestock  als Aussenwand durchgeht, hier wäre zu prüfen, ob dir das tatsächlich etwas bringt.  Es werden ja unterschiedliche  R-Werte  angesetzt und bei Notwendigkeit  ist  der Wärmebrückennachweis  etwas unhandlicher !

MFG RR 

um zu antworten.