Springe zum Hauptinhalt Springe zum Hauptmenü Springe zur SiteSearch

BzA-Angaben bei Scheunenausbau "besonders erhaltenswerte Bausubstanz"

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich habe das bislang irgendwie hingefummelt, aber jetzt habe ich wieder so einen Fall auf dem Tisch und möchte es doch mal genau wissen:

Eine bisher unbeheizte Scheune wird zum Effizienzhaus.

Bei der BzA muss ich die Einsparung von Energie und CO2 angeben.

Aber was gebe schreibe ich hier rein, wenn das Gebäude bislang unbeheizt war und keine "Einsparung" benannt werden kann?

Wie handhabt Ihr das?

 

Gruß

Holger

 

2 Antworten

Hallo,

wegen der "besonders erhaltenswerten Bausubstanz" darf die Umwidmung nach TFAQ in der BEG WG als Sanierung gefördert werden (TFAQ 1.08).

Da die Scheune vorher unbeheizt war, sind jetzt alle Einsparungen negativ, da vorher ja keine Energie "verbraucht" wurde. Du kannst also alle berechneten Werte negativ in der BzA eingeben. Das ist nicht unüblich (oft ist bei unseren Projekten z.B. die Endenergieeinsparung negativ). Hierzu kannst du dir die TFAQ 15.01 anschauen, da wird nochmals explizit gesagt, dass auch negative Einsparungen angegeben werden können und diese keinen Einfluss auf die Förderfähigkeit ausüben.

 

Super, dankeschön, Tanja!

Dann mache ich das so.

 

 

um zu antworten.