Veränderung der "Raum-Solltemperatur Heizung" in Profilen der DIN V 18599-10

Ein Kunde möchte eine Gewerbehalle für den Einzelhandel errichten, die niedrig beheizt wird. Nun stellt sich die Frage, ob abweichend von DIN V 18599-10: 2011-12 bei der Zone 6 "Einzelhandel" die "Raum-Solltemperatur Heizung" auf 17°C abgesenkt werden darf. Nach einer ersten Recherche soll die Absenkung der Raumsolltemperatur bei den Nutzungsprofilen 5 bis 7, 18 bis 20 und 24 auf eine „Raum-Solltemperatur Heizung“ von 17 Grad Celsius möglich sein. Es soll in den Auslegungsstaffeln geregelt sein, kann mir jemand sagen wo genau diese Regelung dokumentiert ist?
Danke im vorwege.
Datum: 24.10.2018 16:54:34

Re: Veränderung der "Raum-Solltemperatur Heizung" in Profilen der DIN V 18599-10

Bei der Bilanzierung nach DIN 18599 in Verbindung mit der EnEV dürfen meines Wissens die Kennwerte der Zonen nicht verändert werden.

Datum: 26.10.2018 09:24:50

Re: Veränderung der "Raum-Solltemperatur Heizung" in Profilen der DIN V 18599-10

Auslegung zu § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Anlage 2 Nummer 1.1.1, 2.1.1 bis
2.1.3 EnEV 2007 -

Dort heisst es:

"...Damit wird diese Gebäudegruppe,
die nach der Wärmeschutzverordnung ausschließlich Betriebsgebäude umfasst, um einige
Fälle erweitert, die bislang den Gebäuden mit normalen Innentemperaturen zugeordnet waren, in der
Praxis aber auf deutlich weniger als 19 °C beheizt werden (z. B. bestimmte Verkaufsstätten, deren
Warensortiment wie etwa verderbliche Waren einen Betrieb mit niedrigen Innentemperatur erfordert
oder nahelegt). Diese Öffnung soll die Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots des § 5 EnEG bei
solchen Gebäudenutzungen gewährleisten. ....“.
11

Die Staffel wurde meines Wissen nicht zurück gezogen.
Datum: 26.10.2018 10:11:48

Re: Veränderung der "Raum-Solltemperatur Heizung" in Profilen der DIN V 18599-10

Diese Auslegung bezieht sich auf EnEV 2007 und nicht auf EnEV 2013.

Datum: 26.10.2018 10:45:17

Re: Veränderung der "Raum-Solltemperatur Heizung" in Profilen der DIN V 18599-10

keine Staffel !!!
In der aktuellen EnEV steht in Anlage 2 unter Pkt. 2.1.8 Abweichend von DIN V 18599-10:2011-12 darf bei Zonen der Nutzungen 5 bis 7, usw. von einer "Raum-Solltemperatur Heizung" von 17 Grad Celsius ausgegangen werden, ...
Datum: 06.11.2018 16:55:25