KfW-Effizienzhaus - Transmissionswärmeverlust 140 % Regel

Hallo an alle Energieberater,

ich habe eine Frage bzgl. der Anforderungen an den HT-Wert bei dem Sanierungsprogramm 151 Sanieren.

Auf was bezieht sich der HT´-Wert? Steckt da irgendwo die 140 %- Regel mit drinne?

Danke für eine Antwort.
Datum: 20.10.2014 13:28:09

Re: KfW-Effizienzhaus - Transmissionswärmeverlust 140 % Regel

Der von der KfW geforderte H't-Wert ist der Prozentwert des H't-Wertes des REFERENZGEBÄUDES, den das sanierte Gebäude nicht übersteigen darf. Ein Effizienzhaus 100 z.B. darf demnach den H't-Wert des Referenzgebäudes um 15% übersteigen. Die 40% Regel des § 9 der EnEV für sanierte Gebäude ist also dort NICHT enthalten. Jedoch darf beim gleichzeitig einzuhaltenden Höchstwert von H't laut EnEV Anl. 1, Tab. 2 der 40% Zuschlag berücksichtigt werden.