Kann mir jemand sagen, wie eine tragende Außenwand mit einer Unterkonstruktion und Bekleidung (Vorhangfassade) als Bauteil nach Anlage 3, Tabelle 1 der EnEV 2009 einzustufen ist?
Zeile 1: Außenwand mit einem U-Wert von 0,24W/(m²K)oder Zeile 2d: Vorhangfassade mit einem U-wert von 1,50W/(m²K).

Antworten zu diesem Thema:

13.08.2010 13:08:45

12256: Re: EnEV, Anlage3, Bauteil Vorhangfassade

Falk G.
Zeile 1: Außenwand mit einem U-Wert von 0,24W/(m²K) bezieht sich auf eine massive Aussenwand Zeile 2d: Vorhangfassade mit einem U-wert von 1,50W/(m²K) bezieht sich auf eine Glasfassade
In Ihrem Fall ist der entsprechende Höchstwert in Zeile 1 zu suchen
f.gleiwitz
Thread
13.08.2010 13:47:51

12258: Re: EnEV, Anlage3, Bauteil Vorhangfassade

Weidling & Weidling
Danke für die Antwort, so würde ich das auch sehen.