Hallo Kolleginnen und Kollegen,

eigentlich ein Standardfall, der mich aber immer wieder ins Grübeln bringt: Ein Wohngebäude (Bestand, unsaniert) in Hanglage, die Außenwände des beheizten, als Wohnraum genutzten Keller- bzw. Untergeschosses auf einer Seite gegen Erdreich, auf der gegenüberlegenden Seite gegen Außenluft und auf den beiden übrigen Seiten zu 50% gegen das schräg abfallende Erdreich, zu 50% gegen Außenluft, alternativ gegen einen unbeheizten Anbau o.ä. - also eigentlich kein "echter Keller"...

Ist nun die (ungedämmte) Bodenplatte für die Wahl des korrekten Temperaturkorrekturfaktors F_bf nach DIN 4108-6, Tabelle 3, ein "Fußboden des beheizten Kellers" (Zeile 10) oder ein "Fußboden auf dem Erdreich ohne Randämmung" (Zeile 12)"? Die Korrekturfaktoren unterscheiden sich ja teilweise recht deutlich...

Beste Grüße

Frank-Stefan Meyer

Datum: 16.11.2014 23:31:08

Re: Temperaturkorrekturfaktor Bodenplatte

Nach einigem Nachdenken bin ich zu dem Schluss gekommen, dass man in solchen Fällen eigentlich nicht sinnvoll mit Temperaturkorrekturfaktoren rechnen kann, sondern man - wenn man's denn genau haben will - den unteren Gebäudeabschluss besser detailliert nach EN 13370 rechnet. Der Aufwand dazu hält sich in Grenzen, wie ich gestgestellt habe. Man muss sich nur einmal richtig damit beschäftigen.

Genau dabei ist mir aber eine neue Frage gekommen, die vielleicht / hoffentlich jemand beantworten kann:

Eigentlich ist ja bei erdberührten Bauteilen der äußere Wärmeübergangswiderstand R_se = 0. Wieso setzt die EN 13370 ihn dann für o.g. Anwendungsfälle bei der Ermittelung der "wirksamen Gesamtdicke" d_t auf 0,04 m²K/W, als grenzten die Bauteile gegen Außenluft?

Auch die DIN 4108-6 verweist im Anhang E (Seite 80 Mitte) darauf, ohne den offensichtlichen Widerspruch zur vorhergehenden Seite (79 unten), wo R_se korrekterweise auf 0 gesetzt ist, zu erklären.

Oder muss man da nichts erklären, und nur ich habe hier ein Brett vorm Kopf?

Danke für jeden sachdienlichen Hinweis!

Frank-Stefan Meyer

Datum: 08.12.2014 14:07:07